额定负荷时的摆度竟然比空转和空载时的摆度大!!

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
12

额定负荷时的摆度竟然比空转和空载时的摆度大!!

本帖由272137019发布于2012-07-03 09:13:091122次浏览3人跟帖

  • 12
  • 1122
关注
272137019
2012年07月03日
帖子认领  

机组在带额定负荷时的摆度竟然比空转和空载时的摆度大!!这个是什么回事?是不是和发电机空气间隙有最直接关系?请给位大虾分析讨论一下。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • donggangren
    donggangren2012年12月09日

    好好学学好好学学 展开

    回复 回复

  • 倒背吉他的熊
    倒背吉他的熊2012年11月30日

    发电机没装好,一般来说,发电机并网运行时,某个负荷段是会存在发电机的运行振动区,在这个区域内,发电机的振摆会比带其他负荷时都要大,这个区域是无法避免的,一般水轮机设计上会将这段区域放在25%~50%额定负荷区间,最大不会超过75%额定负荷。但由于安装或者某些部件的缺陷,会使振动区间移位或者扩大。但比空转和空载时大并不能说发电机振动区间就位于额定负荷附近,只要振摆没超出设计值,就是允许的,如果振动区间真的在额定负荷附近,那建议要么降负荷运行,要么适当过负荷运行,这都比带额定负荷位于振动区运行好。 展开

    回复 回复

  • 大妈
    大妈2012年07月09日

    期待楼下大虾指导 展开

    回复 回复