机组在带额定负荷时的摆度竟然比空转和空载时的摆度大!!

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
30

机组在带额定负荷时的摆度竟然比空转和空载时的摆度大!!

本帖由272137019发布于2012-07-07 07:24:521494次浏览6人跟帖

  • 30
  • 1494
关注
272137019
2012年07月07日
帖子认领  

机组在带额定负荷时的摆度竟然比空转和空载时的摆度大!!这个是什么回事?是不是和发电机空气间隙有最直接关系?请给位大虾分析讨论一下。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • duanchunlin
    duanchunlin2016年02月25日

    水头是多少,是否在振动区,调整下水头。 展开

    回复 回复

  • huayouji
    huayouji2015年07月19日

    学习一下! 展开

    回复 回复

  • jiakechongli
    jiakechongli2015年07月05日

    3楼分析的是,莫非就水力不平衡和磁拉力不平衡导致 展开

    回复 回复

  • long98194
    long981942015年06月02日

    1、水力原因</br>2、电磁径向力原因 展开

    回复 回复

  • 大妈
    大妈2013年04月16日

    转子匝间有没有短路 展开

    回复 回复

  • donggangren
    donggangren2012年12月09日

    好好学学好好学学 展开

    回复 回复