本站直流系统为220V,近日发一段母线绝缘故障信号,正对地电压为220V,负对地电压为零。为负极接地现象。经拉合开关查到故障在主变及线路保护屏回路内,主变及线路保护屏上有刀闸开关,拉下来故障消失。奇怪的现象来了——刀闸拉下来故障消失了,拆了负极线合上刀闸后故障又发信号了。刀闸上下两端的负极线都拆了合上刀闸也发信号了。我现象明明是负极接地啊。怎么正负极都断开故障就消失,负极断开正极合上故障又出现了?请分析,请详解,谢谢!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • luguocan
    luguocan2012年10月31日

    不错  拉了负荷之后,还要判断是哪一段故障,然后找到具体接地点 展开

    回复 回复

  • 41131351
    411313512012年10月17日

    :victory:是的。 展开

    回复 回复

  • tianfeng272
    tianfeng2722012年10月16日

    s是不是楼主说的那么回事呀</br> 展开

    回复 回复

  • 41131351
    411313512012年09月19日

    :victory:明白,接地点已找到。谢谢! 展开

    回复 回复

  • pinmuyun
    pinmuyun2012年09月17日

    直流系统是个通路,如果接地点位于刀闸与负荷侧,就算拉开刀闸接地点、负荷、正级还是通的,接地信号不会消失。仅供参考! 展开

    回复 回复

  • pinmuyun
    pinmuyun2012年09月17日

    直流系统是个通路,如果接地点位于刀闸与负荷侧,就算拉开刀闸接地点、负荷、正级还是通的,接地信号不会消失。仅供参考! 展开