书上说单位电阻可以用r=p/s来计算,p是电阻率,s是截面积。对于铝导体p=18.8,铜导体p=31.5。现在我有型号为YJV22-8.7/15-3*95的电缆,请问3*95是指3股线绞在一起的意思吗?也就是说计算的时候是不是先算但股线的电阻,再除以3(并联)?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • zwd2202145
    zwd22021452013年03月04日

    谢谢!真的谢谢! 展开

    回复 回复

  • 916564561
    9165645612012年10月06日

    集肤效应导致电缆的中心没有电流流过,截面积要偏小 展开

    回复 回复

  • sxlcslg
    sxlcslg2012年09月23日

    3*95是三根95的电缆,按95算出来的是一根的电阻,但是要注意:你的电阻率是直流,交流由于集肤效应等实际的电阻要大 展开