水泵实际电流偏小有啥影响?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
12

水泵实际电流偏小有啥影响?

本帖由电气小电工发布于2012-10-06 21:33:461793次浏览5人跟帖

  • 12
  • 1793
关注
电气小电工
2012年10月06日
帖子认领  

技术供水泵额定电流138A,运行时实际电流只有69A左右,压力也正常,请问这是什么原因?电流偏小会有什么影响?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 999hlb
    999hlb2013年01月09日

    泵选大了,额定扬程比你实际的高了 展开

    回复 回复

  • 城市木屋
    城市木屋2012年12月31日

    与实际的使用流量有关,虽然管道的压力正常,但管道的流量没有达到水泵的额定流量,电流也就达不到额定值,还有就是设计时选型偏大。 展开

    回复 回复

  • 奇闻异事
    奇闻异事2012年12月20日

    如果电机没什么振动,运行工况较好的话,电流偏小可能是选型偏大了 展开

    回复 回复

  • 电气小电工
    电气小电工2012年10月09日

    ygl658 发表于 2012-10-7 10:43 出力可能不足,有可能是机械本身的问题,多监测设备及相关管道参数。 管道压力还是正常的,而且还挺高的 展开

    回复 回复

  • ygl658
    ygl6582012年10月07日

    出力可能不足,有可能是机械本身的问题,多监测设备及相关管道参数。 展开