主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
17

主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次?

本帖由guolei19890709发布于2012-11-25 00:17:494639次浏览5人跟帖

  • 17
  • 4639
关注
guolei19890709
2012年11月25日
帖子认领  

(1)拉开空载变压器时有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。 (2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~15s后即减到0.25~0.5部额定电流值,但完全衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。(3)试验次数;新产品投入为5次,大修后投入为3次。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • yinzi341
    yinzi3412017年01月22日

    不错,学习了:lol 展开

    回复 回复

  • 奇闻异事
    奇闻异事2012年12月20日

    学习学习,好东西啊! 展开

    回复 回复

  • 瑾瑜皓轩
    瑾瑜皓轩2012年12月01日

    学习一下 明天参加考试 展开

    回复 回复

  • hel_melody
    hel_melody2012年11月28日

    好东西,学习咯~ 展开

    回复 回复

  • loverpopo
    loverpopo2012年11月25日

    学习下子哦{:soso_e130:}{:soso_e104:} 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证