运行人员应立即对发电机的推力油槽,上导,下导或水导油槽进行检查,查验它们的油位是否超过正常油位,以判断浮子继电器是否误动作,再检查油槽内的油色和油质,有时,因油槽内油冷却器管子破裂,冷却水进入油槽造成油位过高。如油中进水,机组转动时,油水混合物随机组转动后呈乳化状,当机组静止时,油、水有明显分界面,此外,还可以用一小试管,装1/3管被检的油,再用酒精灯加热,如油中有水,则因油、水沸点不同水先蒸发,试管壁上会出现水蒸气遇冷后凝结成的小水珠,据此即可判断油中已进水,根据检查情况,决定机组是否停机,若仍要维持运行,则做好事故预想,防止烧瓦事故发生。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
有帮助 谢谢了 展开
0回复 回复
学习了 谢谢各位的分享 展开
0回复 回复
有帮助 谢谢了 展开
0回复 回复
学习了,都是高手 展开
0回复 回复
还有一种情况就是油位过低,也有可能是冷却器破损导致的,不及时处理还会导致烧瓦。 展开
0回复 回复
油位过高 不是误动 就是进水 展开
0回复 回复
学习了。。。 展开
0回复 回复