学习了 以前搞不清楚三跳继电器的区别 展开
0回复 回复
超值强帖,帮你顶,^_^ 展开
0回复 回复
dongshan27 发表于 2012-12-11 11:22</br>TJR 启动失灵不启动重合闸</br></br>TJF 不启动失灵不启动重合闸</br> PSL632失灵动作后为什么TJQ不启动呢? 展开
0回复 回复
谢谢奉献资料 展开
0回复 回复
xuexi 蹙额次学习 展开
0回复 回复
断路器失灵保护动作后是驱动相邻断路器的TJR继电器。 展开
0回复 回复
TJR 启动失灵不启动重合闸 ,TJF 不启动失灵不启动重合闸</br>断路器失灵后肯东是要接TJR。如果接TJF话,保护装置的逻辑都不对,保护装置都不会跳闸。</br>按继电器的功能TJR---接失灵跳闸,TJF----接三相不一致。 展开
0回复 回复
楼主的意思表达不是很明确。你接的是TJR,启动失灵。</br>断路器失灵保护及重合闸装置中,主要用到的保护逻辑有:失灵保护、跟跳、充电保护,这些电量保护的出口接点全部接入操作箱的TJR启动回路里。而TJR继电器三跳的同时启动失灵。所以无论是921的哪种电量保护(失灵保护、跟跳、充电保护等),只要出口,必然通过TJR启失灵。</br> 展开
0回复 回复
“失灵保护动作后为什么不再启动失灵”什么意思?是断路器保护动作后不启动失灵?</br> 展开
0回复 回复
TJR 启动失灵不启动重合闸</br></br>TJF 不启动失灵不启动重合闸</br></br>TJQ启动失灵启动重合闸 展开
0回复 回复