断路器失灵保护动作后是启动TJR继电器还是启动TJF继电器啊??

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
38

断路器失灵保护动作后是启动TJR继电器还是启动TJF继电器啊??

本帖由剑朝发布于2012-12-10 15:25:0410421次浏览10人跟帖

  • 38
  • 10421
关注
剑朝
2012年12月10日
帖子认领  

断路器失灵保护动作后是启动TJR继电器还是启动TJF继电器啊??求高手解释!发现我们厂接的是TJR啊?为什么呢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • Bevis
    Bevis2015年03月04日

    学习了 以前搞不清楚三跳继电器的区别 展开

    回复 回复

  • loveqiannuosha
    loveqiannuosha2014年09月15日

    超值强帖,帮你顶,^_^ 展开

    回复 回复

  • weiwei5569
    weiwei55692014年09月13日

    dongshan27&nbsp;发表于&nbsp;2012-12-11&nbsp;11:22</br>TJR&nbsp;启动失灵不启动重合闸</br></br>TJF&nbsp;不启动失灵不启动重合闸</br> PSL632失灵动作后为什么TJQ不启动呢? 展开

    回复 回复

  • sygdgsyjw
    sygdgsyjw2014年05月11日

    谢谢奉献资料 展开

    回复 回复

  • jingshan216
    jingshan2162013年08月20日

    xuexi&nbsp;蹙额次学习 展开

    回复 回复

  • 江南诗人
    江南诗人2012年12月29日

    断路器失灵保护动作后是驱动相邻断路器的TJR继电器。 展开

    回复 回复

  • psq0509
    psq05092012年12月29日

    TJR&nbsp;启动失灵不启动重合闸&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;,TJF&nbsp;不启动失灵不启动重合闸</br>断路器失灵后肯东是要接TJR。如果接TJF话,保护装置的逻辑都不对,保护装置都不会跳闸。</br>按继电器的功能TJR---接失灵跳闸,TJF----接三相不一致。 展开

    回复 回复

  • haoweidky
    haoweidky2012年12月28日

    楼主的意思表达不是很明确。你接的是TJR,启动失灵。</br>断路器失灵保护及重合闸装置中,主要用到的保护逻辑有:失灵保护、跟跳、充电保护,这些电量保护的出口接点全部接入操作箱的TJR启动回路里。而TJR继电器三跳的同时启动失灵。所以无论是921的哪种电量保护(失灵保护、跟跳、充电保护等),只要出口,必然通过TJR启失灵。</br> 展开

    回复 回复

  • dongshan27
    dongshan272012年12月28日

    “失灵保护动作后为什么不再启动失灵”什么意思?是断路器保护动作后不启动失灵?</br> 展开

    回复 回复

  • dongshan27
    dongshan272012年12月11日

    TJR&nbsp;启动失灵不启动重合闸</br></br>TJF&nbsp;不启动失灵不启动重合闸</br></br>TJQ启动失灵启动重合闸 展开

    回复 回复