我单位水电厂装机两台1万千瓦时机组两台,两台主变带两台机组运行。两段6.3千伏母线运行。现计算机监控系统改造,有人提议取消主变高压侧同期点,只使用发电机出口同期点,并网运行。请问妥否?请具体提高设计标准或有关规定。谢谢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • Sandy敏敏
    Sandy敏敏2013年09月08日

    说得不错,有收获,顶一下 展开

    回复 回复

  • chengqiang77125
    chengqiang771252013年09月02日

    本人也觉得不应该取消,违反当初的设计。变压器零起升压怎么办? 展开

    回复 回复

  • liuh0911
    liuh09112013年01月06日

    个人感觉不要取消的好。 展开

    回复 回复

  • 剑底游魂
    剑底游魂2013年01月06日

    不需要取消,如果机组同期装置发生故障,可以先把高压侧开关断开,在机组出口开关处无压合闸,在主变侧进行并网,再处理同期装置故障问题,这样可以减少经济损失 展开

    回复 回复

  • lxfandljq123
    lxfandljq1232013年01月05日

    可以的,但只能在线路对侧进行高压并网 展开

    回复 回复

  • 奇闻异事
    奇闻异事2012年12月21日

    单元接线啊,那请问你们如果主变需要做零升并网没了同期点怎么办?主变高压侧的同期点作用我只晓得这个,其它还请高手补充! 展开