我单位水电厂装机两台1万千瓦时机组两台,两台主变带两台机组运行。两段6.3千伏母线运行。现计算机监控系统改造,有人提议取消主变高压侧同期点,只使用发电机出口同期点,并网运行。请问妥否?请具体提高设计标准或有关规定。谢谢
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
说得不错,有收获,顶一下 展开
0回复 回复
本人也觉得不应该取消,违反当初的设计。变压器零起升压怎么办? 展开
0回复 回复
个人感觉不要取消的好。 展开
0回复 回复
不需要取消,如果机组同期装置发生故障,可以先把高压侧开关断开,在机组出口开关处无压合闸,在主变侧进行并网,再处理同期装置故障问题,这样可以减少经济损失 展开
0回复 回复
可以的,但只能在线路对侧进行高压并网 展开
0回复 回复
单元接线啊,那请问你们如果主变需要做零升并网没了同期点怎么办?主变高压侧的同期点作用我只晓得这个,其它还请高手补充! 展开
0回复 回复