转子一点接地

本帖由剑底游魂发布于2013-03-20 08:25:103205次浏览10人跟帖

  • 45
  • 3205
关注
剑底游魂
2013年03月20日
帖子认领  

水轮发电机,转子一点接地,容量25MW,轴流式机组,广州电科院的励磁系统,能跟我讲讲转子一点接地后,具体的处理办法哈。。。。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • 李追曾
    李追曾2018年01月13日

    转子出现一点接地后,先判断转子接地的性质,是正极接地还是负极接地,随后根据当前机组运行的特性,采用分割的方法检查机组可能出现转子一点接地的地方,在检查转子一点接地时要特别的小心,防止造成两点接地故障,同时要求其他人员停止在二次上工作;:):):):):):) 展开

    回复 回复

  • sxsepri
    sxsepri2016年12月21日

    同意楼上,也谢谢楼主的分享 展开

    回复 回复

  • sun1472
    sun14722016年12月05日

    可以短时间继续运行的呢。 展开

    回复 回复

  • xinfengman
    xinfengman2016年12月05日

    安全第一,停机检查, 展开

    回复 回复

  • 李追曾
    李追曾2016年12月04日

    :):):):):):):):):victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • duanchunlin
    duanchunlin2016年09月14日

    一点接地后&nbsp;检查整流环、滑环、励磁盘,并设法清扫;</br>发电机转子一点接地查找时间不允许超过30分钟,否则汇报调度解列、灭磁。</br>若查不出原因,则报告调度停机处理。</br> 展开

    回复 回复

  • kityfeng
    kityfeng2013年05月13日

    学习了。。。。。。。。。。。。 展开

    回复 回复

  • 龍笑
    龍笑2013年04月30日

    一点接地后&nbsp;检查整流环、滑环、励磁盘,并设法清扫;</br>&nbsp;发电机转子一点接地查找时间不允许超过30分钟,否则汇报调度解列、灭磁。</br>&nbsp;若查不出原因,则报告调度停机处理。</br> 展开

    回复 回复

  • abc425520
    abc4255202013年03月22日

    处理:&nbsp;1检查励磁报警信息,根据信息处理:如切换通道等&nbsp;&nbsp;</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2检查碳刷有无刷出火花</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3检查有无冷却器漏水等</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4在机组保护屏查看接地电阻值</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5停机通知维护处理 展开

    回复 回复

  • woshilijingyu
    woshilijingyu2013年03月20日

    一点接地后有报警信号,尽快查询接地点,排除接地故障,防止发展成两点接地。 展开

    回复 回复