转子出现一点接地后,先判断转子接地的性质,是正极接地还是负极接地,随后根据当前机组运行的特性,采用分割的方法检查机组可能出现转子一点接地的地方,在检查转子一点接地时要特别的小心,防止造成两点接地故障,同时要求其他人员停止在二次上工作;:):):):):):) 展开
0回复 回复
同意楼上,也谢谢楼主的分享 展开
0回复 回复
可以短时间继续运行的呢。 展开
0回复 回复
安全第一,停机检查, 展开
0回复 回复
:):):):):):):):):victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
一点接地后 检查整流环、滑环、励磁盘,并设法清扫;</br>发电机转子一点接地查找时间不允许超过30分钟,否则汇报调度解列、灭磁。</br>若查不出原因,则报告调度停机处理。</br> 展开
0回复 回复
学习了。。。。。。。。。。。。 展开
0回复 回复
一点接地后 检查整流环、滑环、励磁盘,并设法清扫;</br> 发电机转子一点接地查找时间不允许超过30分钟,否则汇报调度解列、灭磁。</br> 若查不出原因,则报告调度停机处理。</br> 展开
0回复 回复
处理: 1检查励磁报警信息,根据信息处理:如切换通道等 </br> 2检查碳刷有无刷出火花</br> 3检查有无冷却器漏水等</br> 4在机组保护屏查看接地电阻值</br> 5停机通知维护处理 展开
0回复 回复
一点接地后有报警信号,尽快查询接地点,排除接地故障,防止发展成两点接地。 展开
0回复 回复