太神奇:机组停机状态,出口断路器自己偷合上了

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
30

太神奇:机组停机状态,出口断路器自己偷合上了

本帖由mindong发布于2013-03-23 00:31:112169次浏览8人跟帖

  • 30
  • 2169
关注
mindong
2013年03月23日
帖子认领  

太神奇了:我厂有台机组处于停机状态,其出口断路器自己偷合上了,导致机组失磁保护、低压保持过流保护动作,主变方向过流保护动作跳闸,事后还没查到原因。还有哪位同仁遇到过此类事故?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • drean6131010707
    drean61310107072017年04月19日

    应该是误动!一种就是合闸回路的电路问题!还有一种就是断路器本身的机械问题!再有就是员工不知道误操作 展开

    回复 回复

  • 呼延灼
    呼延灼2017年04月17日

    学习了  谢谢分享 展开

    回复 回复

  • duanchunlin
    duanchunlin2017年03月31日

    很全面,学习了! 展开

    回复 回复

  • COOLCHAN
    COOLCHAN2017年03月20日

    很全面,学习了! 展开

    回复 回复

  • duanchunlin
    duanchunlin2013年07月11日

    直流系统接地问题、监控系统误发令、衍生回路问题。 展开

    回复 回复

  • anykill
    anykill2013年06月25日

    可能是机械问题、直流系统接地问题、监控系统误发令、衍生回路问题。 展开

    回复 回复

  • 龍笑
    龍笑2013年04月30日

    不会是人误动把           要不就是机构问题 展开

    回复 回复

  • 665al
    665al2013年03月23日

    有碰到类似的,机组停机中,开关断开后自行合上,造成机组非同期并列。</br>查出来开关机械结构有故障,一个限位销断了 展开

    回复 回复