求教:机组在运行中,如果误分灭磁开关,为什么不能将灭磁开关合上?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • 叫我,辉哥
    叫我,辉哥2013年05月08日

    :victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 龍笑
    龍笑2013年04月30日

    运行中灭磁开关误分会造成发电机失磁 失磁保护会使机组跳闸 首先应该检查机组出口开关是否跳开 如果出口没有跳开 则机组后失步 会从系统吸收无功 应设法跳开出口开关 如若机组出口条不开 应找高一级的断路器来解列停机  如果灭磁开关误分后 发电机转速会升高 此时合上灭磁开关 会造成很严重的后果。 展开