隧道长度14公里,每500米有一个监控设备需要供交流220V电源,该设备功率20W,电压DC24V,沿线没有市电电源、也不能采用太阳能供电,必须铺设供电电缆,求具体供电方案及电缆规格型号的选择,并说明计算方式。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
14公里的线路,话说隧道里肯定有别的用电设备,一起接就好了 展开
0回复 回复
14公里的电压降很大,线用大一些10平方。电压降不能超10% 展开
0回复 回复
2.5小啦,要考虑线路长电压降! 展开
0回复 回复
一般都是从隧道配电箱就近取电且这些和隧道照明监控供配电通风消防一起施工 展开
0回复 回复
你这个属于特长隧道 展开
0回复 回复
飘过。。。。。。 展开
0回复 回复
不看不知道,看了才知道,好帖 展开
0回复 回复
14公里,0.5公里一个,就是28个设备,28成20瓦,一公是560瓦,这么小的设备,2.5铜护套线,就搞定了 展开
0回复 回复