各位大虾帮帮忙,我厂发变组是扩大单元接线方式,发电机出口电压10KV,同时经主变升压后为220KV。但是为什么在运行规程里面规定 禁止用发电机对主变进行全电压合闸试验了。。实在不懂。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • 奇闻异事
    奇闻异事2013年08月28日

    用发电机全电压充电不就是从变压器低压侧向主变充电了么,从低压侧全压充电会有很大的励磁涌流,导致保护动作,而且低压侧一般没有同期装置,很容易非同期并列,所以一般情况下不允许从主变低压侧全压充电。 展开

    回复 回复

  • 延续people
    延续people2013年08月09日

    </br>楼上说的很详细啊~~ 展开