问题现象是:某日某110kV综自变电站发“10kV母线接地”监控信号(10kV母线为单母线分段,501开关在合位),拉开501开关后信号消失,合上501开关后信号又出现。现象为金属性接地,接地相电压降至基本为零,其它两相电压升高至线电压。现场处理是合上501后逐路拉开寻找接地,最后没有找到只能拉开501转热备用等检修人员到达。但检修人员到达做试验后再合上501信号消失了。请教各位能否帮忙分析一下原因。谢谢。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
咱楼主的探索精神,希望找出原因后告知一声 展开
0回复 回复
{:soso_e102:} 展开
0回复 回复
这就奇怪了</br> 展开
0回复 回复
501开关控制回路问题会影响到10kV接地信号吗?随后的解决方法是将501开关转热备用,等待检修及保护专业班组到达现场后,摇绝缘做试验和检查后台机,未发现异常。后来合上501后信号就消失了。因当前技改工作繁重未进行进一步检查。我现在正在查接地保护信号原理和远传信号原理,既然501回路检查无问题,就只能从误发信号方面找原因了。 展开
0回复 回复
逐路拉开关找不到接地线路,说明外线路没有接地但接地信号一直存在,可能性应该是501开关控制回路问题,误报或者是其它问题,另问下楼主,最后你们分析了原因没有,还是就此一了了之;P;P 展开
0回复 回复
可能是线路瞬间接地,501,母线接地的可能性很小 展开
0回复 回复
501是什么开关 展开
0回复 回复