1、退稳控装置(低周高周切机,因为线路停电影响该装置的二次检测回路)2、拉开断路器和隔离刀闸(转开关至冷备用)3、退出断路器保护及重合闸(调度规定开关冷备用以后开关保护个重合闸要退出)4、合上接地刀闸(线路转冷备用)5、退出线路所有保护(线路转检修)6、拉开PT二次空气开关(退保护后拉OT二次空开,因为PT拉开后保护就失去意义了。对于PT二次反送电导致合地刀短路一说不太可能,因为就算 发送过来能量也是很小的,与线路残余能量比起来根本不算什么)7、验明线路没电后挂上接地线
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
简单说就是有一个“先通后断”原则,对于隔离开关一定要在开关断开后,再拉开,在开关断开情况下,先合刀闸,再合开关;拉刀闸的顺序为先负荷侧,后电源侧,合刀闸的顺序先电源侧,后负荷侧. 展开
0回复 回复
对,这样才能确保安全 展开
0回复 回复
简单说就是有一个“先通后断”原则,对于隔离开关一定要在开关断开后,再拉开,在开关断开情况下,先合刀闸,再合开关;拉刀闸的顺序为先负荷侧,后电源侧,合刀闸的顺序先电源侧,后负荷侧,这个是倒闸操作的基本要领。 展开
0回复 回复
新人报道,请多关照 展开
0回复 回复
哇 你发了那么多的知识帖子啊</br>:victory: 展开
0回复 回复
简单说就是有一个“先通后断”原则,对于隔离开关一定要在开关断开后,再拉开,在开关断开情况下,先合刀闸,再合开关;拉刀闸的顺序为先负荷侧,后电源侧,合刀闸的顺序先电源侧,后负荷侧,这个是倒闸操作的基本要领。 展开
0回复 回复
恩 展开
0回复 回复
学到知识了。 展开
0回复 回复
这是转检修吧 展开
0回复 回复