零序II段动作,开关拒动怎样处理距离II段动作,开关拒动怎样处理

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • wuyanchen
    wuyanchen2014年03月13日

    开关拒动,肯定是有越级跳闸的哦,由后备保护来跳分段或母联。隔离故障,恢复供电就行了! 展开

    回复 回复

  • kadecat
    kadecat2013年12月10日

    首先保护动作、开关拒动,肯定造成故障点无法隔离,一般会有开关失灵保护或者其他的后备保护去隔离故障点;然后就是对拒动开关停电检修,检查保护动作是否正确、开关因何拒动等。</br>请指教。 展开

    回复 回复

  • linjinqian
    linjinqian2013年12月07日

    分析得挺有道理的。 展开

    回复 回复

  • xiaoqiangbyl
    xiaoqiangbyl2013年12月02日

    越级呗!然后检查拒动开关有问题没,没问题就隔离开(可以手动打跳,肯定是不带电的情况),恢复送电呗! 展开

    回复 回复

  • 天天在家
    天天在家2013年10月31日

    楼上说的是,由现场运行方式决定,肯定越级了,检查各跳闸开关等设备没事,隔离拒动开关,送出负荷</br> 展开

    回复 回复

  • ‖虚度
    ‖虚度2013年10月28日

    开关拒动的处理方法这个要根据你们站的运行方式来处理的,要是双母并列运行的话,一般都是进行冷倒母线,恢复供电就行了 展开

    回复 回复

  • 2830534821
    28305348212013年09月09日

    零序动作保护,我们都把它給关的 展开

    回复 回复