随着社会经济的发展和用电设备的不断增加,各行业对开关电源模块UPS 容量的要求越来越大。大容量的UPS供电系统有两种构成方式:一种是采用单台大容量UPS,另一种是UPS的逆变器采用""N+m""冗余并联结构。前者的缺点是成本高、体积重量大、运输安装困难、可靠性差,一旦出现故障将会引起供电瘫痪。后者的好处是提高了供电的灵活性,可以将小功率UPS逆变模块的开关频率提高到MHz级,从而提高了单机(或逆变模块)的功率密度,使开关电源模块UPS的逆变模块体积重量减小,并且减小了各UPS逆变模块的功率开关器件的电流应力,提高了UPS的可靠性,同时动态响应快、便于维修等。 ""N+m""冗余并联技术是专门为了提高UPS的可靠性和热维修(也称作热插拔和热更换)而采用的一种新技术。在正常运行时开关电源模块UPS 由""N+m""个逆变模块并联向负载供电,每个逆变模块平均负担1/(N+m)的负载电流,当其中某一个或k个(k≤m)变模块出现故障时,就自行退出供电,而由剩下的N+(m-k)个逆变模块继续向负载提供100%的电流,从而保证了UPS系统的不间断供电。 常见的UPS冗余采用“N+1”(m=1)的并联方式,或是UPS的逆变模块经系统控制柜并联后再向外供电的主从供电体系,以及将并机功能直接设计在各个UPS的逆变模块单元中的分散逻辑供电方案。不管采用那种方式,在正常工作时每个UPS 的逆变模块都要平均分配负载电流。在运行中,如果遇到其中一台UPS的逆变模块出故障时,并联系统自动把故障的逆变模块脱机。此时,全部负载由剩下的逆变模块按照比例平均分担。显然,采用这样的供电系统,大大增强了UPS供电系统的可靠性。 一、UPS实现""N+1""冗余并联运行的条件 UPS的""N+1""冗余并联运行技术,是提高UPS可靠性和可用性的关键技术,各UPS模块的并联必须满足以下三个条件: (1)各个UPS的逆变模块的频率、相位、相序、电压幅值和波形必须相同; (2)各个UPS的逆变模块在输人电压和负载的变化范围内,必须能够实现对负载有功和无功电流的均匀分配,为此要求均流电路的动态响应特性要好,稳定度要高; (3)当均流或同步出现异常情况或UPS的逆变模块出现故障时,应能自动检测出故障模块,并将其迅速切除而又不影响其它逆变模块的正常运行。 其中有两项关键技术:一是同步技术,另一个是均流技术。前者主要是解决各模块的频率、相位、波形和相序的一致,后者主要是解决各逆变模块均匀负担负载功率的问题。由于各个UPS的逆变模块都是与市电电网同步并联工作的,在各个UPS中部有同样的相应电路或各开关电源模块UPS的逆变模块有一共同的相应电路来实现与市电的同步,同步后各UPS的逆变模块的频率、相位、波形和相序都与市电电网相同,满足条件山中的五个参数中的四个。各逆变模块之间的输出电压可能有些差别,这种差别主要是由直流电压不同或单机UPS的逆变模块内阻压降不同等引起。因此,均流就成了各逆变模块并联工作的主要问题,必须采用均流的办法使各逆变模块的输出电压一致。由于各逆变模块的输出是通过共用母线加到负载上的,这相当于各个逆变模块共同负担同一个负载,所以,各逆变模块的输出负载功率因数只取决于母线上总负载的功率因数,因此,各逆变模块的输出功率因数相同,在均流时不必再区分有功和无功成分,只对模块的总输出电流进行均流即可。 二、UPS并联连接控制方式 UPS的并联按照其连接方式一般分为集中控制、主从控制、分散逻辑控制、3C连接控制和无互连线控制方式。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了:victory: 展开
0回复 回复