线路停电后感应电压问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管输配电圈帖子详情
6

线路停电后感应电压问题

本帖由shun0809发布于2013-09-15 10:36:191091次浏览2人跟帖

  • 6
  • 1091
关注
shun0809
2013年09月15日
帖子认领  

线路停电后,如果只一端接地,另一端电压有多大?另外,如果线路很长的话,是不是即使两端接地,线路中间仍然存在感应电压?求大神帮忙,万分感激

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • 骠骑大将军
    骠骑大将军2013年10月31日

    对人有伤害的是电流,并不是电压,电压再高,没有放电形成电流都不会对人造成伤害。人体的安全电流是1mA。</br>110kV感应电流可达1kA</br>220kV感应电流可达2kA</br> 展开

    回复 回复

  • xiaoluobozong
    xiaoluobozong2013年09月16日

    如果同塔多会线路的话,感应电压是很强的,甚至强到验电器都无法准确判定其是否已却无电压。</br>通常时候,需要在线路两端都装设接地线。如果感应电压特别强烈,甚至在作业时,需装设个人保安线~ 展开

    回复 回复