三相不一致压板 、闭锁重合闸

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
13

三相不一致压板 、闭锁重合闸

本帖由忘忘不念发布于2013-09-18 02:38:552893次浏览5人跟帖

  • 13
  • 2893
关注
忘忘不念
2013年09月18日
帖子认领  

1、看了帖子里关于沟通三跳的解释,220kV线路一般分相运行,正常运行时,沟通三跳应该是退出的吧,什么时候投入呢,我只知道合环时要用到沟通三跳压板,其余的呢?2、三相不一致压板又是有什么用途,何时投入,何时退出呢?正常是投入还是退出3、重合闸、闭锁重合闸压板投退是相反的呢,闭锁重合闸是什么意思运行新人求解

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • xiaoqiangbyl
    xiaoqiangbyl2013年12月02日

    1、我站在退出重合闸功能之前都会投入沟通三跳压板,所以在线路充电的时候沟通三跳肯定是投入的,以为只有充电正常后才会启用重合闸。</br>2、我站开关正常运行时,三相不一致保护投入,避免开关非全相运行(重合闸未动作或者重合失败的时候)。</br>3、楼上说了 展开

    回复 回复

  • fate28
    fate282013年10月03日

    1.沟三压板是902的,不投时,单相故障时,不管重合闸投单重或不投,902只跳故障相,两套保护都投单重或投单套重合闸时退出,不投重合闸时加用。</br>2.根据定值</br>3.重合闸出口压板,与装置发出合闸命令的触点串联,为出口压板;闭锁重合闸为装置的开入接点,和投入某某保护压板原理一样,为功能压板,正常时出口加用,闭锁停用,闭锁停用重合闸功能退出,出口压板加与不加动作行为一样,闭锁停出出口加用时,保护会发重合闸动作,但开关不会合闸。 展开

    回复 回复

  • redfred
    redfred2013年09月23日

    我所知道的沟通三跳是在重合闸退出或者重合闸方式是三重的情况下投入的。 展开

    回复 回复

  • fzw2008
    fzw20082013年09月22日

    1、正常运行时,沟通三跳压板退出,退出重合闸时,投入沟通三跳压板;</br>2、采用分相操作的断路器为防止因断路器三相位置不一致,导致的断路器误动或拒动事故,设置三相不一致保护。根据反措要求断路器应采用本体三相位置不一致保护。正常运行时应投入。</br> 展开

    回复 回复

  • 634729905
    6347299052013年09月21日

    沟通三跳是保护跳闸时,如果重合闸是三相方式,发生单相接地故障时,保护会沟通三跳。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证