变电站10kV接地故障和10kVPT断线故障有哪些,如何区分这两个故障呢,

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • linjinqian
    linjinqian2013年12月07日

    单相接地,故障相电压降低,非故障相电压升高;PT断线,故障相电压降低,非故障相电压不变。 展开

    回复 回复

  • xiaoqiangbyl
    xiaoqiangbyl2013年12月02日

    单相接地的话,非故障相电压会升高为线电压,而PT短线(例如,熔断器熔断)则故障相为哦其他两相依然会相电压。 展开

    回复 回复

  • 大肥狼
    大肥狼2013年10月17日

    10KV接地故障,有母线接地故障,或者是母线绝缘套管损坏,并且间隙距离不够等等,PT这个东西和接地好像没有关系的吧,如果母线失压,母线电压震荡都有可能导致PT断线 展开