工作中遇到这样的操作越来越多,开关柜的验电通常都是不能直接完成的,就涉及到操作票的填写,个人觉得真的是很纠结的问题。详述如下,望得高人指点一二。(如有更好的建议请介绍知道,此为个人浅见,请指勿责)1、安规:对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,但至少应有两个及以上的指示或信号已发生对应变化;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。2、安规要求在验电后即接地,本单位历来执行的是之间不允许断项,故本单位的操作票要求填写为:在XX与XX之间验电,在XX装设地线或地刀;注意,这二句话为一项,填写在一行文字中;假如不能直接验电的项目按2项或以上内容填写时,应该分几行填写较为合适呢?看到过有单位仍为一行填写:在XX与XX之间验电(1、项目1、2、项目2、3、项目3、...n、项目n),在XX装设地线或地刀;每一小项执行即在括号内序号打钩,所有内容执行完毕在总项前打钩,貌似还比较合理,可实际执行起来票面杂乱,那个PMS系统出的票根据内容调整格式,要多难看有多难看;也有单位直接把每一项都列为一个行,顺序填写,接地也为单独一行,原则上也貌似没有违反安规,但是与单位惯例又互相违背。3、如检查隔离开关、断路器的各种标志检查项目,比如GIS 这样的设备,其实就在检查隔离开关、断路器确已拉开的过程中已完成,再将其当做验电项目,那个真的叫做”赘述“了。甚至有同事说,按这样的规矩填票,那间接验电的内容完全是多余。除了GIS,这样的认识在其他设备中也一样有体现。4、电容器或电抗器等间隔在后续操作中已不存在来电的危险,虽按安规要求仅检验带电显示器这一项是不够的,但是确实也不再需要其他2项及以上的评判标准了,把什么什么都检查一个遍究竟有何意义。虽是为了安全出发,但是把什么都混为一谈,且没有细则没有规范,只会让工作变得复杂却无益。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • hellotulip
    hellotulip2014年12月13日

    规定真的很多啊, 现在。。 展开

    回复 回复

  • 发电机996
    发电机9962014年04月30日

    精辟................................ 展开

    回复 回复

  • my19812000
    my198120002013年10月21日

    无论怎么样,安全第一!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • qlbzx
    qlbzx2013年10月20日

    楼上兄弟分析的很到位!看到了问题的本质 展开

    回复 回复

  • 蓝色火电
    蓝色火电2013年10月18日

    说句实话,不要纠结在这些表面文字上。只是因为实际工作中重复工作、面子工作太多,让人厌烦。而哪操作票说事出气。其实每个单位都存在你说的问题。主管领导也明白,可是为什么领导不出面改变哪,因为如果按照现场实际工作来,一但出了问题他是要负全责的。如果按规定来哪他就会弄的规定细的叫个傻子都能干,目的表面上是为了安全,实际是免责。总之你也要想好自己安全重要,免责更重要!!!!!!!! 展开