地下水很浅0.5米用什么基础形式较好?没有地勘,断面看无不良地质,在一个湖边下!请教各位老师傅啦!!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(9条)
还可输入600字
全部评论9
  • 啊2333
    啊23332016年01月26日

    学习了。以下是补充16个子 展开

    回复 回复

  • 柒零年代2015
    柒零年代20152015年12月16日

    建议:认真进行地勘,通过设计确定基础形式!灌注桩基础可行,必须有地勘支撑! 展开

    回复 回复

  • 1198399599
    11983995992015年11月13日

    打桩,抬高下面悬空。 展开

    回复 回复

  • zj5271
    zj52712015年10月27日

    灌注桩加承台 展开

    回复 回复

  • zhang7225857
    zhang72258572015年09月08日

    必须灌注桩 展开

    回复 回复

  • Gxd724
    Gxd7242014年02月14日

    学习、学习、 展开

    回复 回复

  • qiuchao1986
    qiuchao19862014年02月12日

    灌注桩啊,大开挖的话要井点降水,还不一定有用,具体的那种灌注桩型式,这个就要你们设计算一下了 展开

    回复 回复

  • lazarus
    lazarus2013年12月01日

    果断灌注桩啊 展开

    回复 回复

  • PZHGHXX
    PZHGHXX2013年11月27日

    路过.. 。。。。。。。。。。 展开