上位机发开机令,机组由停机态开机→空转态,成功执行!由空转态→空载态,成功执行!空载运行30min,上位机发停机令,发电机机端电压未下降,发电机励磁停机令失败!发电机励磁停机令复归。重启监控计算机,再次发空转令,未成功执行!现地手动分灭磁开关,上位机显示机组进入空转态,上位机再次发停机令,导叶未全关,发电机调速器停机令失败!发电机调速器停机令复归,机组导叶开度仍维持在空载开度。 现地LCU屏柜上按事故停机按钮,无响应;按紧急停机按钮,无响应;将LCU柜交直流电源切除,然后恢复交直流电源,再次发令,无响应;将调速器A、B机PLC电源断电,然后恢复交直流电源,再次发令,无响应;最终纯手动停机。 不懂是什么原因,是监控系统的问题还是调速器的问题?还是其他原因?上述发令过程中开出继电器均动作了,望个人高人解答一下。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
检查下PLC是否将指令发下至励磁和调速器 展开
0回复 回复
那最后找到是什么原因引起的没呢师兄:victory: 展开
0回复 回复
我们站曾经出现过类似情况 系上一流程未走完,或上一个命令未消失这样子,最后是短接停机开出端子后正常。 展开
0回复 回复
上位机,下位机,紧停都要经过开出板开出啊,手动是肯定能停了,我觉得是开出板有问题, 展开
0回复 回复
监控的开出板坏了。 展开
0回复 回复
这个应该是监控系统的问题 具体的问题 也不好说。 应该在LCU柜上 最大的可能是下位机PLC丢数据了或者死机。紧停按下后还是下位机PLC 去走流程。 展开
0回复 回复
是不是监控开出板的问题?!开出继电器电源消失?或者PLC与开出板通讯中断?</br>其中,按紧急停机和事故停机钮都不行不太能理解,这两个按钮直接作用于常规保护,应该可以全关导叶的,既然手动可以操作调速器,为什么事故停机不行呢? 展开
0回复 回复
励磁系统有没有故障显示 展开
0回复 回复