水轮发电机组自动停机失败

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
39

水轮发电机组自动停机失败

本帖由土豆雷发布于2013-10-28 09:08:061884次浏览8人跟帖

  • 39
  • 1884
关注
土豆雷
2013年10月28日
帖子认领  

上位机发开机令,机组由停机态开机→空转态,成功执行!由空转态→空载态,成功执行!空载运行30min,上位机发停机令,发电机机端电压未下降,发电机励磁停机令失败!发电机励磁停机令复归。重启监控计算机,再次发空转令,未成功执行!现地手动分灭磁开关,上位机显示机组进入空转态,上位机再次发停机令,导叶未全关,发电机调速器停机令失败!发电机调速器停机令复归,机组导叶开度仍维持在空载开度。 现地LCU屏柜上按事故停机按钮,无响应;按紧急停机按钮,无响应;将LCU柜交直流电源切除,然后恢复交直流电源,再次发令,无响应;将调速器A、B机PLC电源断电,然后恢复交直流电源,再次发令,无响应;最终纯手动停机。 不懂是什么原因,是监控系统的问题还是调速器的问题?还是其他原因?上述发令过程中开出继电器均动作了,望个人高人解答一下。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • wengzhi2008
    wengzhi20082014年01月08日

    检查下PLC是否将指令发下至励磁和调速器 展开

    回复 回复

  • 李体体
    李体体2014年01月05日

    那最后找到是什么原因引起的没呢师兄:victory: 展开

    回复 回复

  • 李体体
    李体体2014年01月04日

    我们站曾经出现过类似情况  系上一流程未走完,或上一个命令未消失这样子,最后是短接停机开出端子后正常。 展开

    回复 回复

  • 剑底游魂
    剑底游魂2013年12月15日

    上位机,下位机,紧停都要经过开出板开出啊,手动是肯定能停了,我觉得是开出板有问题, 展开

    回复 回复

  • 剑底游魂
    剑底游魂2013年12月14日

    监控的开出板坏了。 展开

    回复 回复

  • lxy522805534
    lxy5228055342013年12月08日

    这个应该是监控系统的问题  具体的问题 也不好说。 应该在LCU柜上  最大的可能是下位机PLC丢数据了或者死机。紧停按下后还是下位机PLC  去走流程。  展开

    回复 回复

  • 找寻方向
    找寻方向2013年12月01日

    是不是监控开出板的问题?!开出继电器电源消失?或者PLC与开出板通讯中断?</br>其中,按紧急停机和事故停机钮都不行不太能理解,这两个按钮直接作用于常规保护,应该可以全关导叶的,既然手动可以操作调速器,为什么事故停机不行呢? 展开

    回复 回复

  • nirro
    nirro2013年11月21日

    励磁系统有没有故障显示 展开

    回复 回复