请教一个问题:220kV线路保护改定值区时,是否需要退该套保护的跳闸出口压板及失灵压板呢?大家都是如何执行的?跳闸压板退与不退的依据是什么?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
必须要退出口压板哦</br> 展开
0回复 回复
:victory::) 展开
0回复 回复
220kV线路保护有两套,保护改定值时需将保护轮停,分别将两套保护改为新定值,改完定值后,将打印的新定值与调度核对无误后方可投入保护。 展开
0回复 回复
保护定值更改过后,保护会重启,需要退出出口压板;更改保护定值区时不需要退出口压板。 展开
0回复 回复
保护定值更改过后会,保护会重启,你仔细看的话 运行灯会闪亮,怕重启后出现故障,所以出口压板室必须退的! 展开
0回复 回复
肯定要退出跳闸出口压板! 主保护功能压板根据调度命令看退不退! 展开
0回复 回复
学习啦啊 展开
0回复 回复
基本上是退出主保护,改投信号 展开
0回复 回复
我们这规定,保护改定值需要相关保护改信号(即功能压板投入、跳闸出口压板取下) 展开
0回复 回复