  • cj403
    cj4032013年12月19日

    现场直接转为冷备用,等待检修 展开

    回复 回复

  • cj403
    cj4032013年12月19日

    主要从二次回路和机关上找原因 展开

    回复 回复

  • xiaoqiangbyl
    xiaoqiangbyl2013年12月02日

    首先重合闸会启动(单重或者综重),如果没有重合成功,那么三相不一致动作跳开其他两相! 重合闸1.5S  三相不一致 2.5S  我站的定值! 展开

    回复 回复

  • zhangliang0437
    zhangliang04372013年11月21日

    直接3跳了 再查故障  展开

    回复 回复

  • 小卫的天空
    小卫的天空2013年11月20日

    懂不起 啊懂不起 求指教啊 球直接 展开

    回复 回复

  • langdaosuiyue
    langdaosuiyue2013年11月16日

    重新合上合闸不成功的断路器 展开