220kV断路器分闸闸时,有一相没有分闸成功,现场怎么处理,为什么先要断开断路器的控制电源?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • wuyanchen
    wuyanchen2014年03月13日

    楼上正解,学习学习了 展开

    回复 回复

  • 注册成功了
    注册成功了2013年12月01日

    断开控制电源就是为了防止烧坏线圈,还有其他原因吗 展开

    回复 回复

  • sipul
    sipul2013年11月29日

    学习:):):) 展开

    回复 回复

  • xiaoqiangbyl
    xiaoqiangbyl2013年11月29日

    220kV断路器一般是分相式的,非全相(三相不一致)保护应该会动作跳开未分闸的一相,我站定值为2.5S。如果还未跳开,肯定需要断开控制电源以免烧坏线圈! 展开