rt,我们站平开厂LW10B-252的断路器,油压额定压力是26MPa,除了这个型号的断路器。其他的液压断路器油压都是32.6MPa,表示不懂为什么这个断路器的额定压力小一些,求大神解答。其他的什么平顶山LW6-110,西门子3AQ1EE,平顶山LW6-220,西门子3AT2-EI等都是油压32.6MPa,为什么就是LW10B-252做的是26MPa的额定油压,表示不明白。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • jeanswestxyp
    jeanswestxyp2014年03月20日

    其他是液压机构,该LW是液压弹簧机构。 展开