我想知道10kV,35kV 110kV 电压偏差多少,要具体数值,我知道35KV及以上供电电压正,负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的+7%或-7%.,但是具体数值是多少呢?怎么计算,比如35kV 最低限值是多少,最高限值是多少?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
35KV及以上供电电压正,负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的+7%或-7%.,你说的数据是用户受电端供电电压允许偏差值。发电厂和变电站的母线电压允许偏差,35kV母线正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的-3%—+7%;事故运行方式时为系统额定电压的±10%。10(6)kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0%—+7%。</br> 展开
0回复 回复
这个是地区调度规定吧!我们这边10KV 10.0-10.7都算正常,但是考试就得写10.2-10.7;35kV:35.0-37.5 110kV:110.0-117.5 这些数据是我根据监盘情况总结的,因为超越了这几个上下限都发报文了! 展开