我想知道10kV,35kV 110kV 电压偏差多少,要具体数值,我知道35KV及以上供电电压正,负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的+7%或-7%.,但是具体数值是多少呢?怎么计算,比如35kV 最低限值是多少,最高限值是多少?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • 蓝色火电
    蓝色火电2014年03月21日

    35KV及以上供电电压正,负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的+7%或-7%.,你说的数据是用户受电端供电电压允许偏差值。发电厂和变电站的母线电压允许偏差,35kV母线正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的-3%—+7%;事故运行方式时为系统额定电压的±10%。10(6)kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0%—+7%。</br> 展开

    回复 回复

  • xiaoqiangbyl
    xiaoqiangbyl2013年11月29日

    这个是地区调度规定吧!我们这边10KV&nbsp;10.0-10.7都算正常,但是考试就得写10.2-10.7;35kV:35.0-37.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;110kV:110.0-117.5&nbsp;&nbsp;这些数据是我根据监盘情况总结的,因为超越了这几个上下限都发报文了! 展开