我厂135MW机组发变组保护使用的是南瑞继保的RCS985A装置,运行三年了。最近因为机组大修,昨晚给保护装置停电,清扫保护装置。清扫完毕后未给装置送电。今天上午送电准备校验保护,可是保护装置报”保护板定值区出错“故障信号。同时运行指示灯也不亮了。大家帮忙想一下这是什么情况?什么原因造成的?会不会是板件电池运行年限较长,停了一夜电后,保护板电池也没电了。保护板里定值数据丢失造成的呢?