电容器50Kvar 电容值1.5μF 额定电压12KV。故障征象:10千伏避雷器+电容器小车KYN-24KV柜,冒烟异味呛鼻。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
一般采用并联电容、而不是串联电感的方法来降低来波陡度,由于雷电波刚传到电感时发生的正反射会使电感首端电压抬高,危及电感首端绝缘,所以一般采用并联电容、而不是串联电感的方法来降低雷电波陡度。 展开
0回复 回复
10千伏避雷器+电容器是为了保护电动机设计的,对于中性点有阀型避雷器保护的发电机或电动机,必须将雷电侵入波的陡度限制在5kV/μs,每相安装0.5~1.0μF电容器;对于中性点无法用阀型避雷器保护的发电机或电动机,必须将雷电侵入波的陡度限制在2kV/μs以下,因此每相必须安装1.5~2.0μF电容器。 展开
0回复 回复
谐振时出现相对地电压会高出10KV系统电压数倍,由此造成限流保险分断后在谐振高电压作用下开距不足,使保险极间发生间歇性燃弧放电做功,产生急剧高温使石英砂瓷柱膨胀爆裂。 展开
0回复 回复
A、B两相限流保险熔断;电容器内部电容元件是否出现了部分击穿,造成电容值增大,使通过电流也随之增大,超出限流保险3A,使保险熔断。为何保险分断后,瓷柱内石英砂和瓷体燃红爆裂???是否系统出现了某种不正常的谐波和基波耦合,引起谐振;是分频、高频、基频谐振哪??? 展开
0回复 回复
10千伏避雷器+电容器小车KYN-24KV柜 电容器高分断限流瓷柱式保险3A熔断后,为何燃红爆裂???一股股黑烟从柜体缝隙冒出,运行值班长命令副值班员迅速启动风机,打开所有窗门,使10千伏高压室处于强通风状态。并且及时将现场异常故障情况汇报调度;调度命令:迅速采取隔离故障点,进行性了一系列的正确的倒闸操作后。将10千伏避雷器+电容器×××××隔离插件小车拉至检修位置。发现, A、B两相限流保险熔断,A相瓷柱式限流保险本体已燃红爆裂,支撑的绝缘复合阻燃绝缘子已冒烟形成了碳化物浮在上面。请大家帮助分析下为什么3A保护电容器的限流保险熔断后, A相瓷柱式限流保险本体会燃红爆裂?? 展开
0回复 回复