关于继电器粘连问题

本帖由土豆雷发布于2013-12-19 03:32:552839次浏览6人跟帖

  • 16
  • 2839
关注
土豆雷
2013年12月19日
帖子认领  

水轮发电机组开机并网后,若在增加负荷时,LCU柜上的增速继电器触点粘连,机组负荷持续增加,不受控制,导叶打开至开限值,机组剧烈振动,机组进相,此时该如何处理?关键是如何处理诸如此类的继电器触点粘连问题,望各位达人解答,谢谢!!!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • 奇闻异事
    奇闻异事2014年03月02日

    调速器应该有手动控制吧?最简单和快速的方法就是跑到调速器,把导叶控制方式切至纯手动控制,然后再把导叶调节回正常开度就行了。 然后再处理继电器问题,关于监控方面各家的都不一样,我也不清楚怎么搞,反正出现这种情况第一时间切手动,先确认是机械故障还是电气故障 展开

    回复 回复

  • fishzoom
    fishzoom2013年12月31日

    嗯,就是设定值与实发值相差过大,一般监控系统会自动退出PID调节,这种一般是做在监控PLC里边。 展开

    回复 回复

  • fishzoom
    fishzoom2013年12月31日

    嗯,就是设定值与实发值相差过大,一般监控系统会自动退出PID调节,这种一般是做在监控PLC里边。 展开

    回复 回复

  • fishzoom
    fishzoom2013年12月31日

    之前没看仔细,SORRY,再说下哈,如果继电器粘连,会造成设定值与实发值过大,这时会退出监控系统PID调节,机组不可调,但是因为继电器粘连,导叶还会持续增大,机组不受监控系统控制,个人认为,可以在调速器侧PLC对监控继电器开出的脉冲时间进行判断,如脉冲时间过长,则切断调节回路,有功负荷保持当前值。以上为个人看法,不知道是否有电厂如此实施。 展开

    回复 回复

  • fishzoom
    fishzoom2013年12月27日

    设定值与实发值相差过大时,程序上应该退出有功PID调节。 展开

    回复 回复

  • yangxuefeng
    yangxuefeng2013年12月25日

    一是触点容量不够。二是在触点两端增加一个阻容吸收回路降低打火现象 展开

    回复 回复