水轮发电机组开机并网后,若在增加负荷时,LCU柜上的增速继电器触点粘连,机组负荷持续增加,不受控制,导叶打开至开限值,机组剧烈振动,机组进相,此时该如何处理?关键是如何处理诸如此类的继电器触点粘连问题,望各位达人解答,谢谢!!!