最近站里220kV需投退重合闸的较多,220kV投退重合闸需要三个步骤,退重合闸压板,投闭锁重合闸压板和将重合闸方式选择开关切换至“停用”位置,不知道各位操作顺序是怎样的呢?我们现在的顺序为:投闭锁重合闸压板,退重合闸压板,将重合闸方式选择开关切换至“停用”位置。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
................ 展开
0回复 回复
楼主,请查阅一下说明书和图纸,其实在把手切至停用状态是已经对重合闸完成了放电工作。但是一般线路保护都配置了勾三跳压板,也是对重合闸进行放电的。</br>一般顺序是投勾三跳,退出口,切把手,但是如没有勾三跳压板时应先切把手。</br>闭锁重合闸是不需要动的,正常运行时,一套保护投出口,一套保护投闭锁重合闸(也叫至重合闸压板) 展开
0回复 回复
退出口,在投闭重,最后打把手哦 展开
0回复 回复
查看: 755|回复: 2 </br>关于高压断路器的学习笔记 展开
0回复 回复
楼主 顺序正解!我们也是你那样的! 展开
0回复 回复
我们这三部,退重合闸出口,打两个把手到停用。 展开
0回复 回复