求高手,小白请教励磁问题!

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
7

求高手,小白请教励磁问题!

本帖由lxy522805534发布于2014-01-05 14:43:15878次浏览3人跟帖

  • 7
  • 878
关注
lxy522805534
2014年01月05日
帖子认领  

在开机流程中(停机至并网),想问下走到起励这一步,然后起励成功。要走下一步投同期,怎么就判断起励成功。麻烦说到具体的设备,我查了流程图说判断为95%额定电压。但是这个电压量从哪里来的。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • miaopeng117
    miaopeng1172014年01月17日

    在机端来的 就是机组的测量PT采集过来的 展开

    回复 回复

  • 李体体
    李体体2014年01月07日

    你看下你们站励磁系统的图纸就很清楚了     我站起励采用的残压起励加上直流电源起励,主要是残压起励,残压不足以起励成功时通过直流和残压配合起励,当机端电压达到百分之10还是多少?时励磁电源切换至励磁变压器供电(个人理解,可能不正确,欢迎高手指正):victory: 展开

    回复 回复

  • ロ吊ィ兒鎯噹
    ロ吊ィ兒鎯噹2014年01月07日

    准同期并网之前一般多要调节励磁的,励磁调节器上有个液晶屏,上面有显示到多少电压,一般只要判断它达到规定电压值就说明它起励成功了,这个电压是从励磁调节器(励磁调节电阻)里来的 展开