主变差动保护求解!

本帖由xiaoqiangbyl发布于2014-01-08 13:47:071006次浏览5人跟帖

  • 8
  • 1006
关注
xiaoqiangbyl
2014年01月08日
帖子认领  

我站电压等级220kV正常情况 两台主变并列运行 三侧母联均在合闸位置!核对保护的时候发现#1、#2主变差动保护跳高压侧母联212 以及跳中压侧母联100硬压板都投了,请问投这两块压板的用意!我站负荷不重 一台主变跳闸后另一条如果把负荷都带上的话也只有60%左右,另外我站220kV、110kV中性点都经#2主变接地,其他各站中性点均用此主变接地。如果投入跳母联的压板的话,#2主变差动保护一旦动作那么整个网络将失去中性点。请问投这两块压板的用意!万分感激!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 卑微的小值班员
    卑微的小值班员2014年05月13日

    应该是差动后备保护跳母联开关,鉴定完毕!:victory: 展开

    回复 回复

  • lizhangsiji
    lizhangsiji2014年05月03日

    差动不该跳母联的,除非是桥式接线 展开

    回复 回复

  • yiwanyi6
    yiwanyi62014年01月09日

    失去中性点可以再调整,</br>跳母联的应该后备保护吧。 展开

    回复 回复

  • xiaoqiangbyl
    xiaoqiangbyl2014年01月08日

    别沉!求解! 展开

    回复 回复

  • xiaoqiangbyl
    xiaoqiangbyl2014年01月08日

    顶顶顶顶顶顶顶顶,困扰我很久了&nbsp;没想明白,估计遗漏了什么知识点! 展开

    回复 回复