这是一个计算10kV线路电容的问题,两种算法,两个结果,相差较大,原因不明(1)《电力工程基础》有个计算架空线路电纳的公式b =7.58*e-6/lg(Dm/r) S/km ,b=wc.如果采用LGJ-95,三角形排列,几何均距为1.5m,计算得到的10kV线路电容c=0.01微法。10kV架空线路采用LGJ-95导线,还有其几何均距为1.5m,应该是没有问题的,我在一个例题上找到的。(2)一般经验公式,采用10kV对地电容电流为0.0285A/km(单相接地故障时的电容电流,为正常每相对地电容电流的三倍),由此计算得到10kV线路电容c=0.0052微法。二者相差甚多。原因何在?是(1)中考虑了相间电容,而(2)只考虑了对地电容?还是有其他原因,请诸位前辈指教。