500kV验电笔太软怎么办?

本帖由str2che发布于2014-02-17 08:29:04780次浏览1人跟帖

  • 6
  • 780
关注
str2che
2014年02月17日
帖子认领  

站内是500kV户外敞开式设备,每次停电验电的时候把验电笔举得很高,验电笔材质太软,不好控制,请问各位大侠有没有更好的解决办法呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(1条)
还可输入600字
全部评论1
  • yuwenbin8
    yuwenbin82014年02月17日

    间接验电吧,安规上面许可的,不一定要直接验的,有三个无电指示就可以确认无电了 展开