本帖最后由 丹华昊博 于 2014-3-20 16:05 编辑 小电流接地电网单相接地故障定位装置是专为小电流接地系统定位而研发的,小电流接地系统单相接地故障的选线问题已经解决,故障定位问题却一直迟迟不能解决。经过我公司与华北电力大学共同合作,终于研发成功了离线式架空线路故障定位装置。小电流接地故障定位装置的操作说明如下: 1.直流定段 如果已经确认故障区段在2000m范围内,或者用直流法测得接地电阻小于5kΩ可以跳过此步骤,直接用交流信号“定点”。 1) 断开故障线路,拉开隔离刀闸,确认线路不带电。 2) 将输出引线插入高压直流输出端口,“直流-”与电线杆接地扁铁相连,“直流+”接三相架空线路。 3) 将车载直流12V电源接入装置,灰色引线接地(单独接地,与高压接地分开),红色引线接“车载电源+”,黑色引线接“车载电源-”,严禁反接,否则可能损坏装置。 4) 按下启动按钮,听到“嘀嘀”两声(正常启动提示音),此时工作指示灯点亮。调节调压旋钮,使电流维持在150mA。此时如果电压小于750V,可以直接采用交流法查找故障点。 5) 用直流信号检测器在线路主要分支处登杆检测,检测时将蓝牙无线发送器固定在绝缘杆上,手持绝缘杆将钳型开口套接在线路上,在线路下方的蓝牙无线接收器就能够接收到检测的直流信号。当测量值大于100mA时,说明故障点在检测点下游,当测量值小于30mA时说明故障点在检测点的上游。 6) 按照上述方法确定故障区段,使故障段在2000m范围内。 7) 调节调压旋钮使调压器归零,断开启动按钮。 2.交流定段 1) 将高压引线从直流输出端拔出,插进交流输出端口。 2) 按下启动按钮,调节调压旋钮,使电流维持在150mA。 3) 手持交流检测器沿着确定区段寻找接地故障点(交流检测器应与线路保持垂直),当测量值大于200时,故障点在下游;当测量值小于50时,故障点在上游,当检测器靠近故障杆时(交流检测器应与故障杆垂直)测量值大于300,从而确定该点为故障点。 4) 调节调压旋钮使调压器归零,断开启动按钮。