变电站在正常运行时,避雷器的上泄露电流为零正常吗

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • сζ
    сζ2014年03月28日

    坐等大婶回复。。。。。。 展开

    回复 回复

  • sygdgsyjw
    sygdgsyjw2014年03月27日

    支持,密切关注中 展开

    回复 回复

  • mollin
    mollin2014年03月25日

    具体还要天气情况,如果不放心,可以拿去专业机构校对。</br> 展开

    回复 回复

  • mollin
    mollin2014年03月25日

    电介质在电压作用下,在其内部及表面会产生泄漏电流,及体积泄漏电流和表面泄漏电流,通过测试泄漏电流,可以帮助判断电介质的绝缘状况。体积泄漏电流一般与电介质自身材质有关,其内部绝缘良好,无贯穿性缺陷时,体积泄漏电流就越小;而表面泄漏电流与其表面的脏污程度关系密切,因此,为减小测量误差,测试前将设备表面清扫干净就十分必要。</br>避雷器运行中,在交流电压作用下,产生的总泄漏电流包含阻性电流【有功分量】和容性电流【无功分量】,正常运行情况下,流过避雷器的主要是容性电流,阻性电流只占很少一部分,约10%—20%,但当阀片老化、避雷器受潮、表面严重脏污时,容性电流变化不大,而阻性电流就会大大增加。所以,可以测量运行电压下交流泄漏电流及其有功分量和无功分量,这是现场监测避雷器的主要方法,这项测试需要专门的监测装置。</br>对于避雷器泄漏电流大小的要求,可见DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》,停电状态下测量75%U1mA直流电压下的泄漏电流,75%U1mA直流电压值一般比最大工作相电压(峰值)要高一些,测得的这一电流与避雷器的寿命有直接关系,一般在同一温度下泄漏电流与寿命成反比。其判断标准:75%U1mA下的泄漏电流应不大于50微安。</br>测量值为零也属于正常 展开