关于冷却水的问题,询问下师父们

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
5

关于冷却水的问题,询问下师父们

本帖由18385517671发布于2014-04-19 15:08:09927次浏览1人跟帖

  • 5
  • 927
关注
18385517671
2014年04月19日
帖子认领  

我们厂的冷却水进水侧压力表长期有压力,出水侧巡视时压力表压力只是均为零,上位机会报“水导(上导、下导)冷却水排水监视”,请问是不是我们厂的冷却水是不是出水侧阀门是关闭的,到一定时候才开启的啊?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(1条)
还可输入600字
全部评论1
  • 飘飘欲先
    飘飘欲先2014年04月20日

    你所说的出水侧,就是指的通过冷却器之后排至尾水的那一侧吧,出水侧压力很小,几乎监视不到,正常情况下一般出水侧的阀门都是开着的,不会关闭,技术供水,开启关闭是通过进水侧电动蝶阀实现。 展开