某间隔断路器在断开位置,一组隔离开关在合上位置,另一组隔离开关在拉开位置,请问,

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
24

某间隔断路器在断开位置,一组隔离开关在合上位置,另一组隔离开关在拉开位置,请问,

本帖由ljy730发布于2014-04-21 07:22:39932次浏览8人跟帖

  • 24
  • 932
关注
ljy730
2014年04月21日
帖子认领  

某间隔断路器在断开位置,一组隔离开关在合上位置,另一组隔离开关在拉开位置,请问,该间隔设备属于什么状态?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • 维尔体育iop
    维尔体育iop2015年06月01日

    是不是没有操作完啊 展开

    回复 回复

  • CoderQ
    CoderQ2015年05月20日

    这个既不属于热备用也不属于冷备用,属于从热备用向冷备用转换的中间状态。 展开

    回复 回复

  • ljy730
    ljy7302014年05月20日

    比如说,一侧刀闸因故障而拉不开,只拉开了另一侧刀闸 展开

    回复 回复

  • 卑微的小值班员
    卑微的小值班员2014年05月13日

    属于热备用 展开

    回复 回复

  • 严严严
    严严严2014年04月29日

    先顶一个搞点币 展开

    回复 回复

  • 学途
    学途2014年04月28日

    这种情况很古怪,两侧隔离刀闸为什么操作一半。 展开

    回复 回复

  • ljy730
    ljy7302014年04月28日

    哦,照此说应是冷备用了。 展开

    回复 回复

  • 蓝色火电
    蓝色火电2014年04月25日

    断路器一经操作即可送电的间隔叫热备用,你可以对照你的运行方式看一下 展开

    回复 回复