本帖最后由 小小113 于 2014-4-23 15:52 编辑 PT保险跟换:若110kV(高压侧)部分为线路变压器组运行方式,需要先进行调电,将线路变压器组转为桥方式,然后更改几台主变中低后备保护定值区。这一步骤的原因?(是不是中低压侧并列的前提是高压侧并列?)
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
因为高压侧桥开关不合,PT二次就没办法联络,那样的话有一台主变高压侧会失去电压,</br>中低压侧切换定值区可能是因为,中低后备跳闸出口的调整,需要将后备跳高压侧开关改为跳桥开关。不知道你们的定制区设置是啥样的,你看一下定值单应该能明白 展开