有人这样和我说,如果10KV线路发生速断保护跳闸,故障点就离电源点近,,如果是过流,故障点就远,我听后,不赞同,但又和他解释不清楚,哪位高人指点一下。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • yiwanyi6
    yiwanyi62014年05月24日

    基本都是那样,近区故障跳的最快,远端故障跳的慢。</br>近区故障一般还会伴随各种现象,比如站里面电灯一闪,去打印报文还发现打印机被冲跳了。母线电压被拉低。我们这边有次110的线路近区故障,冲跳了10kv电容器,欠压保护跳的。 展开

    回复 回复

  • yiwanyi6
    yiwanyi62014年05月24日

    我觉得那人说的对的,速断对应的电流1断,保护范围很小。</br>过流对应电流2段,比1断多一个延时,能保护线路全长。</br>3段投发信,不跳闸。</br>用在35kv及以下。我们这没66kv的,不了解。</br>110kv及以上就没用电流速断了。 展开

    回复 回复

  • fengling_528
    fengling_5282014年05月21日

    对的呀</br>,三段中I段是快速的吧 展开

    回复 回复

  • hxx333
    hxx3332014年05月19日

    过流保护是针对三段的吧,速断保护是1段的啊,简单的说也可以这么理解吧 展开

    回复 回复