有人这样和我说,如果10KV线路发生速断保护跳闸,故障点就离电源点近,,如果是过流,故障点就远,我听后,不赞同,但又和他解释不清楚,哪位高人指点一下。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
基本都是那样,近区故障跳的最快,远端故障跳的慢。</br>近区故障一般还会伴随各种现象,比如站里面电灯一闪,去打印报文还发现打印机被冲跳了。母线电压被拉低。我们这边有次110的线路近区故障,冲跳了10kv电容器,欠压保护跳的。 展开
0回复 回复
我觉得那人说的对的,速断对应的电流1断,保护范围很小。</br>过流对应电流2段,比1断多一个延时,能保护线路全长。</br>3段投发信,不跳闸。</br>用在35kv及以下。我们这没66kv的,不了解。</br>110kv及以上就没用电流速断了。 展开
0回复 回复
对的呀</br>,三段中I段是快速的吧 展开
0回复 回复
过流保护是针对三段的吧,速断保护是1段的啊,简单的说也可以这么理解吧 展开
0回复 回复