求解:110kV进线跳闸,是本侧备自投先动还是电源侧重合闸先动?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
18

求解:110kV进线跳闸,是本侧备自投先动还是电源侧重合闸先动?

本帖由xcy0324发布于2014-05-19 13:41:182659次浏览4人跟帖

  • 18
  • 2659
关注
xcy0324
2014年05月19日
帖子认领  

我们运维站只管辖110kV及以下变电所,不管辖220的,有个问题比较疑惑,如果本侧是终端变电所,2条110kV进线,采用母联备自投方式,如果一条进线跳闸,是本侧备自投先动还是电源侧重合闸先动?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 290534051
    2905340512014年09月21日

    还是不太明白 展开

    回复 回复

  • fengling_528
    fengling_5282014年05月21日

    学习了,没遇到过 , 展开

    回复 回复

  • lzy3123
    lzy31232014年05月21日

    先重合,不成功再备自投动作,重合闸0.5s,备自投时间长点再动作! 展开

    回复 回复

  • 卑微的小值班员
    卑微的小值班员2014年05月21日

    应该重合闸先,重合失败再备自投动作吧。坐等继保骨干确认! 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证