我在一电站现场,主机厂家设定的机械过速为125%。这个电站的引水系统很长,冲击式机组。 展开
0回复 回复
根据主机厂家提供数据确定 展开
0回复 回复
一般纯机械过速保护开关是主机厂就整定好拿来的 一般是140% 这个定值是要机组在甩额定负荷最低水头下不动作 电气二级过速保护的后备保护 根据机组机型来还有就是机组转速的高低决定 展开
0回复 回复
额定转速Ne的多少倍来算的额 展开
0回复 回复
一般情况下过速保护整定为1.2-1.5倍的额定转速Ne,纯机械过速保护要比电气过速保护整定值稍大,例如我厂:电气过速135%Ne,机械过速145%Ne。 展开
0回复 回复
怎么没有人回答呢?我查了下,是不是一般可以这样整定,一级过速115%,启动机械事故流程;二级过速140%及纯机械过速158%启动紧急事故停机流程 展开
0回复 回复