我国6-66kV中低压配电网多采用小电流接地系统,小电流接地系统最常见的故障就是单相接地故障,现对小电流接地系统单相接地故障前后的特征归纳如下: 1.零序电压互感器开口电压通常为零。(实际上由于不平衡电压的影响小于5V)。接地后接近100V(金属性接地:经电阻接地Uo2∈(30,100))。 2.非接地线路的零序电流Io为该线路对地等效电容电流,相位超前零序电压Uo90°。 3.接地线路的零序电流Io和非接地线路的零序电流方向相反,即相位滞后零序电压Uo90°,且等于所有非接地线路中电容电流与变压器中性点电流之和。 4.对经消弧线圈接地系统,零序电流5次谐波对以上结论成立。 以上结论,与故障点接地电阻,系统运行方式,电压水平和负荷无关。 小电流接地系统发生单相接地故障后最大的困难就是正确选出故障线路然后加以排除,根据小电流接地系统发生单相接地故障的特征和原理分析,我们得出了小电流选线的方法,成功研制出了小电流接地选线装置。