主变保护屏为什么会有跳母联、分段的出口压板?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
24

主变保护屏为什么会有跳母联、分段的出口压板?

本帖由dressingup发布于2014-06-23 11:59:228403次浏览7人跟帖

  • 24
  • 8403
关注
dressingup
2014年06月23日
帖子认领  

主变保护屏为什么会有跳母联、分段的出口压板?一般在什么情况下出口呀?各位前辈好心指教一下呀~

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • angguangtao
    angguangtao2014年09月23日

    不同厂商的设备有点不同,我厂这里的是主变零序的定值是中调发的,只有主变零序是可以跳母联的,有两个时段的,每个时段第一时限是跳母联,这样是可以防止故障传导到另一台机组,事故扩大的现象 展开

    回复 回复

  • jianquan82
    jianquan822014年07月01日

    主变接地保护、间隙接地保护动作 出口跳母联,其他保护动作不跳母联 展开

    回复 回复

  • 梦之新星
    梦之新星2014年06月27日

    高压 低压侧后备保护 复合电压过流I段 II段 III段 一般I段跳本侧联络 II段跳本侧开关 III段全跳 但是前提是软压板投上的情况下  展开

    回复 回复

  • bai-chao
    bai-chao2014年06月27日

    零序保护动的时候才跳吧 展开

    回复 回复

  • HHDTYD
    HHDTYD2014年06月27日

    一般是中压侧或者是低压侧后备保护动作是跳母联或者是分段,隔离故障,减小停电范围。 展开

    回复 回复

  • q1359590259
    q13595902592014年06月26日

    就LS说的,主变侧断路器失灵,跳开失灵断路器所在母线相应的母联或分段开关 展开

    回复 回复

  • psdc0506
    psdc05062014年06月25日

    应该是断路器失灵的时候吧,求高手解答 展开

    回复 回复