不同厂商的设备有点不同,我厂这里的是主变零序的定值是中调发的,只有主变零序是可以跳母联的,有两个时段的,每个时段第一时限是跳母联,这样是可以防止故障传导到另一台机组,事故扩大的现象 展开
0回复 回复
主变接地保护、间隙接地保护动作 出口跳母联,其他保护动作不跳母联 展开
0回复 回复
高压 低压侧后备保护 复合电压过流I段 II段 III段 一般I段跳本侧联络 II段跳本侧开关 III段全跳 但是前提是软压板投上的情况下 展开
0回复 回复
零序保护动的时候才跳吧 展开
0回复 回复
一般是中压侧或者是低压侧后备保护动作是跳母联或者是分段,隔离故障,减小停电范围。 展开
0回复 回复
就LS说的,主变侧断路器失灵,跳开失灵断路器所在母线相应的母联或分段开关 展开
0回复 回复
应该是断路器失灵的时候吧,求高手解答 展开