220kV SF6 断路器  弹跳时间 问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
10

220kV SF6 断路器 弹跳时间 问题

本帖由yy1520发布于2014-07-06 02:43:54891次浏览4人跟帖

  • 10
  • 891
关注
yy1520
2014年07月06日
帖子认领  

对220kV SF6 断路器 做了开关特性试验,其中 有一相 弹跳时间 为3.15ms,其它两相小雨2ms,试验人员说是不满足小于2ms的要求,请问下我们这个必须要处理吗?对日常运行影响大不大?有没有相关规范要求?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • gxb7678
    gxb76782014年08月16日

    SF6断路器应该不存在弹跳时间,只有真空断路器才存在,因为触头结构不同 展开

    回复 回复

  • yy1520
    yy15202014年08月07日

               谢谢! 展开

    回复 回复

  • sbstone
    sbstone2014年07月20日

    一般来说对真空断路器存在过电压问题,对触头弹跳要求较高。SF6断路器影响较小,在实际测试中气体压力更需要注意。 展开

    回复 回复

  • 那部分的
    那部分的2014年07月19日

    漂漂。。。。。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证