今天我站遇到个事儿,现在还不清楚原因!110kV某一路开关(LW6-126型),报“压力低合闸闭锁”随机我们赶到现场,发现液压机构的压力已经下降到闭锁压力以下了,随即汇报调度,调度要求用旁路带这台问题开关运行,可惜,在旁代路的过程中旁路开关合闸线圈烧坏,当时有二次人员在站内首检,当时对11okV交直流系统进行排查,结果发现一个大问题,位于问题开关隔壁间的一台开关内的“交流总路”、“直流总路”空开在分开位置,随即给上,问题开关液压机构迅速打压,压力恢复正常。 说到这儿,我们一直在调查这个空开怎么会没给上呢,就是在“交流总路”、“直流总路”这两个空开所在端子箱的那台开关在4月份操作过,掉看当时的报文,送电后未报送控制回路短线。那么可以理解为当时是给上的吧(主要是怕值班员把这两个开关错当刀闸控制电源拉开),那么到底这两个空开怎么会没给上呢!不知道怎么解释。