1.我110KV变电站10KV采用单母线分段运行,每段母线上都有一套消弧线圈自动调谐装置,分段运行时调谐装置上面板上显示电容电流为35A,而母线并列运行时(只是单一的母线并列,而其他下级变电所还是采用分段运行)调谐装置面板上显示电容电流增加到60A,请问这是什么原因导致电容电流上升?2.消弧线圈调谐装置面板上显示的中性点电流和残流有什么区别,电流回路是怎么样的?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
中性点电流是补偿电流。是要经过消弧线圈的电流。不是残流。残流是指补偿后流经接地点的电流。 展开
0回复 回复
系统并列运行,阻抗会怎样?电流自然也就增大了。中性点电流可能是不平衡电流吧,残流呢,补偿后的电流 展开
0回复 回复
求大神指导 展开