10KV消弧线圈自动调谐装置相关疑惑

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页经管电网变电圈帖子详情
15

10KV消弧线圈自动调谐装置相关疑惑

本帖由一路向北oO发布于2014-09-03 09:14:481199次浏览3人跟帖

  • 15
  • 1199
关注
一路向北oO
2014年09月03日
帖子认领  

1.我110KV变电站10KV采用单母线分段运行,每段母线上都有一套消弧线圈自动调谐装置,分段运行时调谐装置上面板上显示电容电流为35A,而母线并列运行时(只是单一的母线并列,而其他下级变电所还是采用分段运行)调谐装置面板上显示电容电流增加到60A,请问这是什么原因导致电容电流上升?2.消弧线圈调谐装置面板上显示的中性点电流和残流有什么区别,电流回路是怎么样的?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 白衣秀士
    白衣秀士2014年11月05日

    中性点电流是补偿电流。是要经过消弧线圈的电流。不是残流。残流是指补偿后流经接地点的电流。 展开

    回复 回复

  • cailv
    cailv2014年11月05日

    系统并列运行,阻抗会怎样?电流自然也就增大了。中性点电流可能是不平衡电流吧,残流呢,补偿后的电流 展开

    回复 回复

  • 一路向北oO
    一路向北oO2014年09月04日

    求大神指导 展开

    回复 回复